一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 258 點
下載積分: 37375 分
在線時間: 435(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2025-02-13
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-22 09:22
如何實現昆侖通態觸摸屏與200SMART PLC的時間同步,若發現PLC和觸摸屏時間不同步,自動校準時間。大神們你們是如何實現這個功能的呢?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-02-24
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-22 14:02
可以把PLC的時間讀出來,變量放到HMI上,人工對著北京時間手動校正;PLC和HMI的自帶時鐘和現實的北京時間時間長了會有累計誤差
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-02-24
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-23 08:08
樓主所說意思是,以HMI時間為基準,PLC的時間與HMI時間同步,那更簡單了,讀出昆侖通態的HMI時鐘,使用腳本將HMI時間寫入到PLC變量,再用SET_RTC將讀取到HMI時鐘的PLC變量寫入同步,1分鐘自動校準一次,HMI時鐘不準,可以在HMI啟動時進入系統人工調整

主站蜘蛛池模板: 人成网站在线观看 | 91最新国产 | 亚洲123区 | 99精品久久99久久久久久 | 99久在线 | 韩国三级动漫 | 深夜影院深a | 久久99精品国产自在自线 | 2021国产麻豆剧传媒新片 | 精品国产自在在线在线观看 | 99精品视频在线观看免费播放 | 肉浦团在线观看 | jk制服喷水 | 四虎影在线永久免费观看 | 午夜在线a亚洲v天堂网2019 | 色鬼网 | 国产精品日韩在线观看 | 精品国产免费久久久久久 | 娇妻被朋友征服中文字幕 | 国产japanese孕妇孕交 | 男女男精品网站免费观看 | 国产精品xxxav免费视频 | 34g污奶跳舞| 男人天堂网站在线 | 欧美精品一线二线大片 | 校园刺激全黄H全肉细节文 校草让我脱了内裤给全班看 | 九九99九九精彩网站 | 久久精品热在线观看85 | 亚洲 制服 欧美 中文字幕 | porno movie hd高清 | 99在线视频精品费观看视 | 美女和男人差差 | 欧美sq | 国产免费丝袜调教视频 | 女人肮脏的交易中文字幕未删减版 | 美女扒开胸罩露出胸大乳 | 99久久香蕉国产综合影院 | 视频国产精品 | 国产精品女同久久免费观看 | 男人猛进女人屁股免费 | 网址在线观看你懂我意思吧免费的 |