一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6896 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2025-01-14
查看尹夢超的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-10 17:17
首先講下,這片帖子不是講200smart PLC和變頻器通訊程序怎么編寫的,因為類似的帖子網上其實有很多,而且大多數照著操作,編程就能成功。但是呢往往有一些鉆牛角尖的人,就是照貓畫虎還是會失敗,比如說像我這樣的。然而出錯的原因,又是比較有意思的,可能有些人也會遇到,所以在此記錄下。

現在的通訊基本都是用的Modbus通訊,西門子PLC的這個也是比較多見,而且幫助手冊也都有介紹。Modbus通訊里面有一個指令碼是連續多字節傳送,功能碼是03。我之前是用慣了S7-1200PLC,所以喜歡把連續的寄存器地址寫在一起,舉個例子,比如變頻器啟停命令是40005,變頻器頻率設定是40006,那么我自然就會連續發送2個字地址。于是我在200smart PLC也是這么用的。可實際調試的結果就是,這樣的連續傳送大于1個字的地址,變頻器通訊控制是失敗的。至于失敗的原因是smart200不行,還是變頻器端不行。我也沒有具體研究,咱也沒這個能力。




如圖,在字節數改成1以后,如果接線正確,參數正確,程序正確,那就能正常啟停變頻器,以及更改變頻器頻率。但是字節數改成2及以上,那肯定是通訊異常。而且現在網上的編程說明文檔也基本都是1個字節。
[ 此帖被尹夢超在2022-03-10 17:23重新編輯 ]
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2209(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-24 18:34
西門子變頻器可以讀多個字,不能寫多個字。

主站蜘蛛池模板: 日韩精品高清自在线| leslessexvideos日本| 啪啪模拟器| 好湿好紧太硬了我好爽| 2020韩国三级理论在线观看| www.羞羞视频| 精品亚洲视频在线观看| 四虎影视4hu最新地址在线884| 午夜A级理论片左线播放| 999导航| 国语刺激对白勾搭视频在线观看| 国产精彩视频| 青草午夜精品视频在线观看| se婷婷| 国产伦码精品一区二区三区 | 成年人视频在线播放| 免费高清在线视频色yeye| 国产在线视频一区二区三区| 国产偷啪视频一区| 青草久久影院| 5g在线观看| 欧美乱强| 国产中文字幕| 性free非洲老妇| 狠狠色综合久久婷婷色天使| 免费国产一级观看完整版| 黑人艹逼| 天海翼三级| 国产精彩视频| 国产日韩免费视频| 亚洲无毛片| 91免费破解版| 青青草高清视频| 深夜福利免费观看| 成人福利网| 色老妇| 色琪琪久久se色| 久久久无码精品亚洲A片软件| 石原莉奈adn093店长未婚妻| 国产外围| 99国内精品|