5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
|
現有三臺設備改造需要三臺200PLC做通訊,考慮加CP243-1以太網模塊。有以下幾個問題不清楚,這個以太網模塊功能是不是和200SMART自帶網口功能一樣?用交換機能否和威綸通觸摸屏以太網通訊?以前只做過兩臺PLC通訊,三臺plc采用一主多從兩臺從機之間交換數據都要經過主機嗎? |
|
---|---|---|
|
autoctrl
級別: 家園?
|
提供一種方案,用智能網關模塊,不用PLC編程,支持串口、網口,也支持多臺PLC多對多通訊: 相關案例: https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/108507370?spm=1001.2014.3001.5502 https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/103472276?spm=1001.2014.3001.5502 https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/107878796?spm=1001.2014.3001.5502 資料下載: PLC之間通訊案例.rar (3054 K) 下载次数:20 |
---|---|
|