有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 3607 點
下載積分: 5827 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-01-09
查看huangaijia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-25 10:30
學習 學習

主站蜘蛛池模板: 秋霞午夜伦午夜高清福利片| 日韩欧美高清一区| 国产草逼视频| 亚洲 欧美 国产 综合 在线| 国产精品第一区揄拍| japanese在线看| 亚洲一区二区三区不卡在线播放| 青草影院在线观看| 久久免费国产视频| 91频视| 母性本能| 色婷婷天天综合在线| 国产精品拍拍拍福利在线观看| 爱情岛论坛亚洲品质自拍视频| 亚洲欧美在线观看一区二区 | 波多野结在线| 亚洲、国产综合视频| 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费| 福利三区| 俄罗斯美女毛茸茸bbwbbw| 日本护士撒尿xxxx欧美| 唯美清纯 自拍偷| 暖暖的韩国免费观看| 把内裤拔到一边高h1v1| 国产一线天| 欧美1| 日韩视频免费看| 暖暖的免费观看高清视频韩国| 国产99久久久国产精品成人| 精品免费视频| 精品视频免费在线| 91女神在线观看| 亚洲美女啪啪| 欧美美女一级片| 天色综合| 新影音先锋男人色资源网| 毛片在线网址| 末代皇帝无删减版在线观看| 99精品免费在线观看| 超爽人人做人人爽| 久久无码人妻中文国产|