有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 7401 點
下載積分: 44473 分
在線時間: 813(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-01-09
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 91啦在线播放| 欧美日韩色图| 2018天天弄| 日剧整部剧护妻狂魔免费观看全集| 无限好资源免费观看| 韩国三级大全| 喜马拉雅听书免费版| 国产第一福利| 日韩成人在线网站| 华人在线视频| 日韩在线二区全免费| 特黄一级| 国产亚洲精品日韩香蕉网| 日韩欧美天堂| 国产成人精品高清免费| 免费国产在线视频| 韩国丽卡三级作品| 青草视频在线观看免费网站| 青青草视频破解版| 亚洲 日韩 在线 国产 视频 | 娇小8一12xxxx第一次| 无码AV精品一区二区三区| 四虎国产成人免费观看| 白丝女榨干蹂躏我| 国产麻豆91欧美一区二区| 精品视频手机在线观看免费| 我被男人下药添得好爽| 失禁尿丝袜vk| 沟厕okn系列在线播放| 国内精品视频九九九九| 精品成人片深夜| poverty中国老妇人| 国产欧美又粗又猛又爽老| 日韩首页| 污网站免费观看在线高清| 特黄级| 国产综合久久久久久| 91精品国产综合久久消防器材| 俺去啦最新| 国产nv精品你懂得| 884aa草莓视频|