級別: 工控俠客
|
有一款步進驅動器,在同款驅動器的設備上使用沒問題?捎迷诹硪惶紫到y(tǒng)中驅動器沒有任何反應,但是在這套系統中使用同款驅動器的其它型號也都正常。請問會是什么原因?在替換過程中什么都沒改變,只是將電源與脈沖輸入的插頭進行拔插操作。我是實在想不到哪里會出現問題? |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
不正常的現象是什么呢,步進電機的故障差不多都是固定的幾種模式 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
驅動有問題吧,可以使能說明驅動可以正常通電,接受不到脈沖信號也可以檢查的,把驅動殼子拆了,看下脈沖那個端子的光耦前段的電阻是不是燒了,如果燒了換一個同樣阻值電阻就行
|
|
---|---|---|
|