三菱變頻器A840,11KW 。 接線如圖 使用了4年的A740突然報警E.7 CPU故障 更換一個A840,使用了半小時報警E.CTE。(RS485,通信端子電源短路) 可是根本就沒有通信,拆開CPU板,發現一個小的集成燒了。 又更換一個新的A840,使用了半個月又掛了,同樣的問題,報警E.CTE。 腦殼疼。 反反復復檢查了輸入輸出接線,沒發現有異常電阻。 有遇到這樣問題的大神,指導一下。 |
---|---|
|
黃曉liang
級別: 家園常客
|
你的控制信號是哪里給定的呢?PLC?中間繼電器?還是其他? 樓主留言:PLC直接輸出給定,沒有經過中繼。變頻輸出的零速及運行中信號也是直接給了PLC,變頻的SD端子跟開關電源的OV短接了。 |
---|---|
|
黃曉liang