我用的是三菱5U PLC,西門子變頻器。我有一個A電機是用接觸器控制的,但是我要監控它的A相電流,我買了一個互感器,0-5V輸出模擬量,然后我準備配個FX5-4ad,來進行讀取它。(5u內置模擬量已經用了。)西門子變頻器是控制B電機。B電機不需要讀取電流,變頻器跟PLC是485通訊。
今天突然看到變頻器有個模擬量AI1和AI2的輸入點。那么我是不是可以把互感器0-5V的線直接接到變頻器上面,然后用485讀取這個模擬量的值呢?
這樣是否可行呢?這樣就可以省一個模塊了。這樣方不方便呢?

主站蜘蛛池模板: 精品欧美日韩一区二区三区| jizz 日本亚洲| 青草国产福利视频免费观看| 蘑菇香蕉茄子绿巨人丝瓜草莓| 草莓视频首页| 青青草高清视频| 水蜜臀| 久久精品中文字幕| 久久精品WWW人人爽人人| 天堂成人在线观看| 美女大鸡鸡| 国产探花在线视频| 精品亚洲视频在线观看| 99国产成人精品2021| 色综合综合| 天天性综合| 无码一区国产欧美在线资源| 国产无限| 国产人va在线| 日本 在线观看| 欧亚精品一区二区三区| 四虎官网| 国产成人a∨麻豆精品| 爱色v| 国产精品视频第一区二区三区| 999精品视频在线| 四虎影免看黄| 亚洲精品在看在线观看| 亚洲网站在线播放| 亚洲 日本 中文字幕 制服| 国产日产欧产精品精品软件| 高清不卡一区| 久久中文字幕乱码免费| 韩国三级年轻的小婊孑| blacked太粗太长| 深夜福利在线播放| 秒播影视 午夜福利毛片| 色老太bbbbb| 桥本有菜在线四虎福利网| 亚洲色图首页| 我的家教老师|