一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

王興旭
sunrise
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 712 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2024-06-25
查看王興旭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-05 19:51
RS D100 K5 D200 K2 用RS串行數據傳送指令與變頻器通信,這里的D100--D104里面的數據傳到哪里去了?如果要傳到某個變頻,該怎樣設PLC的數據存儲器與變頻器的數據存儲相對應?D200--D201接收的數據又是從哪里來的呢?要怎樣進行設置呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3687 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 21:18
D100--D104  發到對方去了
D200--D201  是從對方發來的
接收和發送有一個特殊的M驅動,好象是M8122和M8123

你要查變頻器的通訊格式,按變頻的格式發送才行。
一般情況下,變頻器支持MODBUS-RTU
如果用RS指令發送,還要自己算校驗碼
所以建議使用帶有MODBUS功能的硬件

此外如果是三菱的PLC和三菱的變頻通訊,有專用的指令,比如IVCK  IVDR,會更簡便些。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 激情视频亚洲 | 俄罗斯妈妈k8影院在线观看 | 97视频久久久 | 四虎成人网 | 黑人巨大vs北条麻妃在线 | 国产午夜永久福利视频在线观看 | 国产久草在线 | 91久| 欧美影院一区二区 | 男女全黄h全肉细节文 | 国自产拍在线天天更新91 | 国产精品成人麻豆专区 | 三级理论在线播放大全 | 亚洲 欧美 国产 综合久久 | freefron性中国国产高清 | 337p大尺度啪啪人体午夜2020 | 国产成人精品视频一区二区不卡 | 91对白在线 | 169pp美女| 男人j放进女人的p免费看视频 | 99久久综合精品免费 | 无码射肉在线播放视频 | 麻豆网站在线观看 | 久久亚洲高清观看 | 出差被灌醉绝伦的上司日本 | 免费观看无人区完整版 | 亚洲国产成人99精品激情在线 | 亚洲欧美7777| 久久精品小视频 | 国产区最新 | 耽美双性 | 日本人在线看片 | 吃瓜视频在线观看 | 99热r| 手机看片自拍 | 男人午夜剧场 | 风间由美一区二区播放合集 | 波多野结衣之高校教师 | 久久精品国产在热亚洲完整版 | 九九99亚洲精品久久久久 | 日本视频在线免费观看 |