信捷的DRVA或DRVI指令如果想中途停掉,要怎么停?大佬解答一下 [ 此帖被一介俗人在2020-11-05 17:58重新編輯 ] |
---|---|
|
heidelberg
級別: 家園常客
|
XC stop y0 急停 XD stop y0 k1急停 stop y0 k0 緩停 如緩停,再次觸發如樓上所講請偵測到脈沖輸出下降沿后再跳轉 急停跳轉 至少間隔一個掃描周期后再觸發DRVI Y0 |
|
---|---|---|
|
heidelberg
級別: 家園常客
|
上面已經說了,不要直接跳轉下一個S21里面的drvi, 先跳轉至一個S28里面,檢查Y0的脈沖已經停止了, 怕不保險再加個延時0.1秒后再轉到你下一個S21里面的drvi STL S28 LDI SM1000 TMR T100 K10 K10 LD T100 SET S21 STLE |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
heidelberg
級別: 家園常客
|
是的,就是這樣 ,0.1S如果覺得還長了,可以改為0.01秒,延時必須大于一個掃描周期 試試看,發效果上來。 |
|
---|---|---|
|
heidelberg
級別: 家園常客
|
HH,不要急于下定論,你試試看 [ 此帖被heidelberg在2020-11-06 09:13重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
heidelberg
級別: 家園常客
|
你看下手冊有沒有說 STOP 與GOON 要成對配套產使用。就像 STL STLE...GROUP GROUPE 用了STOP 就必須用GOON將余下未發的脈沖發完,可以有其它的處理方式嗎? 如果你覺得可以暫停的時候用,借用上圖 我也建議你試一下。 同一起點 置位M0至脈沖全部發完, 與 置位M0,再置位M1-STOP, 再置位M2-GOON, 二者最后的位置是不是一樣的,會不會受哪些因素影響。 |
|
---|---|---|
|