   我發現很多電路圖中,伺服驅動器, 通常只會用到脈沖,方向, 報警, 使能,, 這個四個主要功能, 個別會加上 ,準備完成, 定位完成,Z相 ,  很少會把編碼器AB相用上,
我查了下,編碼器的作用是實時反饋電機移動了多少脈沖量, 假設PLC發了1000個脈沖, 電機收到脈沖動作后, 編碼器這邊理論上就會反饋1000k。如果采用這個條件, 是不是能保證伺服的定位更加精確。可是大家為什么都不用呢?
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 08:01
我問過其他老師傅, 他們也是這樣認為的。
引用
引用第1樓mk自動化于2020-07-06 20:42發表的  :
個人見解:。A、B相是編碼器反饋的實際脈沖,只是解決程序上的定位動作完成的核對,但不能解決干擾導致的誤差和機械原因的誤差。既然本身驅動器動作完成回有一個定位完成信號。PLC也有一個動作完成信號。這都已經滿足程序與驅動器的軸控定位動作要求了。再使用A、B相是不是有點多余了?    
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 15:41
樓上的都是不用的..., 想說用三菱FX系列不用Z相,  回原點,豈不是很麻煩?DSZR不好用嗎?   那你的AB相是拿來做什么用的? 確定電機反饋的脈沖與發送的脈沖一樣嗎? 還是有其他功能。
引用
引用第4樓fengrunsheng于2020-07-07 20:59發表的  :
你說反了,A B相常用。Z相一般不用

主站蜘蛛池模板: 91免费播放人人爽人人快乐 | 高清视频大片免费观看 | 国产成人影院一区二区 | chinese男性厕所撒尿合集 | 日本在线精品视频 | 婷婷综合七月激情啪啪 | 美女主播免费观看 | 免费看又黄又爽又猛的视频软件- | 福利色播| 亚洲va欧美va国产综合久久 | 久久中文字幕无线观看 | 免费一级国产生活片 | 国产精品亚洲综合第一区 | 高中生放荡日记高h娜娜 | 亚洲看片lutube在线入口 | 午夜影视免费 | 国产一二三区视频 | 日本最新伦中文字幕 | 99国产精品 | 免费视频亚洲 | 成人快手破解版 | 亚洲精品成人456在线播放 | 亚洲第一网色综合久久 | 国产真实乱子伦xxxxchina | 成人女人天堂午夜视频 | 日韩精品一区二区三区老鸭窝 | 四虎成人网 | 我年轻漂亮的继坶2中字在线播放 | 久久国产香蕉 | 毛片资源站 | 国产高清一区二区 | 亚洲欧洲日产国码天堂 | 国产一区视频在线免费观看 | 久久88综合 | 99网站在线观看 | 热久久最新 | 亚洲国产精品一区二区三区久久 | 国产在线乱子伦一区二区 | 北海市副市长黄江老公 | 国产欧美日韩亚洲精品区2345 | 成年女人毛片免费观看中文w |