12樓  發表于: 2020-05-14 10:05
]總漏電不過大,30mA來控制4個分路的30mA?設計有問題。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 527(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-06-30
查看hexdho的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2020-05-14 10:33
總開關的漏電保護動作電流30mA小了,用50mA及以上的試試。四臺機同時開機漏電沖擊電流大過總開關的漏電電流30mA就會跳,如果先開三臺,再開第四臺有是跳有時不跳,總開關的漏電動作電流50mA應該不會跳了。
林亦然
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 142 點
下載積分: 336 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2025-07-07
查看林亦然的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2020-05-14 13:18
應該是四臺設備同時啟動時,沖擊電流太大造成的,根本都不是漏電,漏電的話,總開關下面的漏電開關也跳,建議將總開關換大
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1562 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 116873 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-07-06
查看luo76的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2020-05-14 13:33
14樓說得好,先計算或在線測量出每臺機的啟動電流是多少
wdp633
AAA668
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 1036 點
下載積分: 242 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2020-02-26
最后登錄: 2025-07-08
查看wdp633的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2020-05-15 07:29
1 線路網絡越長漏電電流越大,漏電開關漏電電流大小要考慮網絡大小。2 設備漏電開關是為了保護人身安全的,應該裝在設備端,總開關滿足基本的接零接地保護就行了。
wu19821221
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 163 點
下載積分: 788 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2023-04-27
查看wu19821221的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2020-05-15 11:57
先開總閘,依序開分閘
zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 681 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2021-07-10 16:27
總開關漏電 4臺同時跳了,明顯就有問題 ,不帶這么設計的
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1399 點
下載積分: 4669 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2025-05-30
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2021-07-10 16:58
設備總開關一般不用漏電開關
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 646 點
下載積分: 1469 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-07-09
查看塞外海島的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2021-07-11 13:58
明顯設計錯誤,總開關300MA的,30小
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 719 個
工控威望: 5165 點
下載積分: 5183 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-07-09
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2021-07-11 16:56
引用
引用樓主denghong于2020-05-13 10:25發表的 電工基礎沒學好 :
工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

.......

動作漏電電流30ma沒有問題,但是你要留意一個問題就是,它還有一個剩余不動作電流,你選用150ma的,就算你裝個伺服都沒問題
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2025-05-20
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2021-07-14 08:48
總電開關要用漏電開關,那就得找一個更大的漏 電流的,設備漏電疊加在一起,總開關就跳,其實總開關不用漏電開關也行,     
好好賺錢
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 186 點
下載積分: 21858 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2025-07-09
查看anan13611的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2021-07-16 21:13
這要求是采用兩級漏電保護。上一級一般采用反延時型的漏電開關,上一級的都要比下一級的動作時間和動作電流都要大一、兩級的。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go

主站蜘蛛池模板: 天天做天天爱天天一爽一毛片 | 国产在线影院 | 欧美一级视频在线观看 | 男人含玉势出嫁束器 | 免费午夜影片在线观看影院 | 夫妇交换小说 | 荡女人人爱全文免费阅读 | 亚洲毛片免费看 | 四色6677最新永久网站 | 日本免费一区二区三区四区五六区 | 亚洲色图第一页 | 国产一区二区三区免费在线视频 | 91入口免费网站大全 | 天堂精品高清1区2区3区 | 四虎影视e456fcom四虎影视 | 天天综合天天影视色香欲俱全 | juliaann大战黑人 | 四虎影视色费永久在线观看 | 99热这里只有精品一区二区三区 | 国产欧美日韩图片一区二区 | 日韩欧美在线观看综合网另类 | 超h高h肉h文武侠 | 免费网站国产 | 免费在线观看小视频 | jizz漫画| 国产综合亚洲欧美日韩一区二区 | 暖暖暖免费观看在线观看 | 91热爆| 国产亚洲玖玖玖在线观看 | 日本高清不卡一区久久精品 | 欧美精品一二三区 | 777午夜精品免费播放 | 超级碰碰青草免费视频92 | 国内在线观看 | 色琪琪原网站亚洲香蕉 | 国产不卡视频一区二区在线观看 | 国内在线播放 | 波多野结衣两女调教 | 996免费视频国产在线播放 | 日日艹| 98精品全国免费观看视频 |