一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-22 15:33
如題:

在一個項目中,使用的是FX5U的PLC,內部使用了幾個FB塊。

那么,FB塊中,編程時,內部使用了幾個上升沿(使用的是,局部標簽,輸入類型),我需要把這個FB塊重復調用幾次,這樣,會不會出問題?



詳細:

食品機械行業,某個項目,有個機構,上面安裝了幾個光電,每個光電感應到不銹鋼盤子時,PLC會相應作出動作。

因為有兩個機構(編號AB),動作完全一樣,所以,寫了一個FB塊,調用了兩次。

FB塊外部管腳,輸入信號,是光電的常開信號,FB塊內部,用的是這個輸入信號的上升沿。


但現在的問題是,其中 B 機構,從來沒出過問題,A機構經常感應不到盤子。頻率很高。

程序的順序,是A調用的FB塊,在B調用的上面。


也考慮過不銹鋼的反光率太高的問題,也用的是漫反射光電。但是同樣的光電,B機構干同樣的活,從來沒出現過這種問題啊。于是,就懷疑,是否是這個被多次調用的FB塊,內部用了上升沿的問題。

對了,光電換過幾次,不管用。   光電品牌,先是易福門的   06H201,也用過施克的 GTE6。

如果考慮光線反射的問題,難不成,真得換成對射的?
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-22 15:47
像博圖中,FB塊在調用時,會相應的建立DB塊,這樣無論是邊沿信號還是定時器計數器,每個FB塊都是各自獨立的。

三菱的Works3里,不是很明確。

像我同事比喻的,西門子的FB塊,所有的變量、邊沿信號,都有自己的獨立衛生間,即使這個FB塊被調用100次,也無所謂,西門子會給你建立100個DB塊,給你建100個獨立的衛生間。

至于三菱,這方面不是很了解,是用的獨立衛生間呢,還是這兩個FB塊使用1個公共衛生間呢?

主站蜘蛛池模板: 国产在线精品亚洲第一区香蕉 | 包射屋| 亚洲欧美日韩天堂| 国产精品九九热| 天天夜夜啦啦啦| 双性受合不垅腿攻np| 福利国产片| 欧美大片一区二区| 短篇最污的乱淫伦小说全集| 动漫女性扒开尿口羞羞漫画| 视频一区二区三区在线| 国产午夜精品一区二区三区不卡| 日本三级斤| 免费港剧在线观看港剧| 草馏社区最新1024| 成人网址大全| 青青草国产精品久久碰| 免费aⅴ片| 9自拍视频在线观看| 369看片网| 满溢游泳池免费| 亚洲 欧美 制服 校园 动漫| 成人国产午夜在线视频| 日韩视频第二页| 欧美午夜寂寞影院安卓列表| free service性v极品| 变态 另类 国产 亚洲| 亚洲毛片网| 美女黄板视频| 帅老头恋帅老头同性tv| 黑人群性xxx| 国产ay| coolgay男男gayxxx| 成人黄色a级片| caopren免费视频国产| 欧美综合在线| 女人又色又爽又黄| 国产午夜亚洲精品不卡| 99久久爱热6在线播放| 久久成人伊人欧洲精品AV| 四虎黄色影视库|