huangaijia
級別: 工控俠客
![]() |
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630 在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
從安全角度出發,不是并聯使用的變壓器,不建議零線共用(并在一起)。 不明白你的兩臺變壓器各自獨立成系統,為什么要把零線并在一起? 這樣做很危險。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
你這樣做更加不安全! 要知道零線也是一條帶電導體,兩臺不同區域的變壓器(不是并聯使用)零線如果并在一起,萬一其中一臺變壓器的零線引出線接觸不良或者斷線,另一臺的零線就會過載,電位就會升高,就有可能帶上危險電壓。 如果一旦某臺變壓器停電維護,該臺變壓器就有可能帶上危險電壓,有可能危害正在維護的工作人員,使他們處于危險環境之中。 所以,兩臺不同的變壓器,即使并聯使用,各自的零線也不能直接并聯,各自必須有各自的隔離開關(在供電的輸出端),何況你現在的零線不是在兩臺變壓器并聯使用的供電線路中間并聯呢! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
你引用的規范不是令別人更加糊涂嗎? ![]() |
---|---|
|