   碰到好多搞工控的同行,總有人認為西門子PLC比用三菱PLC高檔一些,本人基本一半西門子一半三菱,首先撇開大型高檔系統不談,主要是沒接觸過
   小型系統
    1.直接了當肯定就是FX5U與S7-200SMART  功能基本相當,不同點5U可以兼容3U的模塊,甚至一部分2N模塊,smart不支持向上兼容,還有5U本體支持簡易兩軸直線插補
   中型系統
   1.如果客戶不是指定用西門子,我是肯定不會用的,實現同樣的功能,同樣的工藝,光西門子硬件價格基本上是三菱的雙倍左右。
   2.編程方面如果純梯形圖編程西門子不支持for循環,這一點就很不方便,當然有老鐵說西門子有LOOP循環,只能在stl中實現.
   3.同樣如果是純梯形圖編程三菱可以輕松使用變址寄存器,西門子也是只能在STL中實現,我自己感覺變址和循環是提高效率與精簡程序最直接有效的方法,每次西門子不能在梯形圖中變
      址和循環就很頭大(也有可能有這個功能,我沒發現)
   4.高級語言方面三菱有ST,西門子有SCL多是遵循國際電工委員會規則的東西,本質上沒有多大區別
   5.總線方面多有自己通訊協議陣營
   6.以太網方面用的比較多的開放式通訊協議也都支持
   7.西門子的好多東西多進行了封裝,比如以太網通訊方面只要按照機械式的填寫數據基本就能通訊上,斷線檢測,重新連接不需要用戶考慮,比較簡單。三菱只提供套接字通訊指令,幾臺
      PLC通訊上也很簡單,斷線之后重新連接就要自己優化程序,難度稍微大一些,不過三菱現在也開始提供傻瓜式簡易以太網通訊
    
   以上只是自己的使用感覺。也有可能說的是錯的,歡迎各位老鐵補充
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(diaosi) 西門子跟三菱5U比得話, ..
  • 下載積分:+5(bruce2020) 真誠感謝!
    guangyu85
    工程師
    級別: 家園常客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 520 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5757 分
    在線時間: 393(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2025-01-09
    查看guangyu85的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-02-20 12:20
    引用
    引用第2樓進口nai于2020-02-09 20:08發表的  :
    剛入門覺得三菱的梯形圖比較好看 易懂 但是用西門子的編寫小程序比較方便  指令沒有三菱的那么多(但是也用不到那么多)

    人家西門子恰恰是編寫大型程序方便

    主站蜘蛛池模板: 爱福利视频一区二区| 亚洲国产精品无码中文在线| 免费av在线视频| 青青青国产视频| 波多野结衣在线看| 2021海角社区最新版| 青青青国产手机在线播放 | 99热在线精品播放| 都市风流贵妇激情| 小向美奈子av| 午夜亚洲WWW湿好大| 性直播免费| 第一次破学生处破| 国产夜趣福利第一视频| 亚州在线播放| 猛h辣h高h文湿重口| 黑人性xxxⅹxxbbbbb| chinese男男gay| 韩日理论片| 视频免费| 日韩欧美精品| 青草热视频| 成年人天堂| 国产综合图区| 四虎永久免费地址在线网站| 亚洲国产欧美另类| 无限观看社区在线视频| julianann在厨房| 激性欧美激情在线aa| 久久99国产亚洲高清观着| 日本免费看| 色老板在线播放| 翁熄性放纵交换300章| 亚洲成人中文| 99热这里只有精品一区二区三区 | 国产免费美女视频| 成在线人免费| 久久免费国产视频| 精品精品国产自在久久高清| chinesehdxxx吃奶水| 四虎影院在线|