wangfeng005
級別: 正式會員
|
描述:圖1
圖片: 1:我在圖一設置了定位數據1 2:我對G2006和G2004也設置了定位數據 3;程序啟動定位數據1的時候,哪里的參數起作用??? 4:刪掉圖一中的數據,G2006和g2004里面有數據也啟動不了 跪求高手們解答 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
正常啟動的順序三步,以1軸為例: 1,先設置定位參數,你最好先做INC直線 2,MOV K1 U*\G1500 U*是模塊地址前二位,如果QD75裝第0號槽,就是U0 3,OUT 相應的Y,如果QD75裝第0號槽,就是Y10 然后有報警,報錯很正常的,肯定是哪里沒設置對 比如參數里的限位,急停沒設置或者沒接線 比如模塊未處于就緒狀態,有一個Y0要輸出代表PLC就緒 還有什么回原點,有的模塊要設置成沒執行回原都可以定位 可以用PLC進行診斷,根據提示來查找問題 |
|
---|---|---|
|