FX5U通過以太網與交換機連接,怎么同時讀取PLC程序,連接觸摸屏,目前遇到的問題:如果要通過交換機讀取程序時要拔掉觸摸屏才能讀取程序,如何做到通過交換機同時通訊。
二hjk少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 215 點
下載積分: 8345 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2018-05-22
最后登錄: 2024-11-17
查看二hjk少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 23:31
估計停留在串口通訊,端口必須一樣才能通訊。屏和PLC的IP設成了一樣,不拔掉其中一個真不行。

網絡通訊完全不一樣, 在同一網絡下IP不能相同,假如你屏設成192.168.1.100,那么PLC絕對不能設成192.168.1.100,除了100外,其他2~254都可以,比如設成192.168.1.101,當然也不可能設成你電腦的一樣,總之同一網段內絕對不能有相同IP的設備。

所以,假如你屏設成192.168.1.100,PLC設成192.168.1.101,電腦設成192.168.1.102,這個時候你可以開PLC軟件和屏軟件,隨便編輯和下載,直接測試。

PLC軟件通訊PLC的地址是192.168.1.101
觸屏編輯軟件指向屏的地址是192.168.1.100

觸屏設置指向PLC的IP應該為192.168.1.101,

假如PLC也要設置屏的IP,應該是192.168.1.100

主站蜘蛛池模板: 深夜福利影院在线观看 | 国产国拍亚洲精品av | 免费一级特黄特色大片∵黄 | 色图片小说 | 欧美特黄三级在线观看 | 236zz宅宅最新伦理 | 男人懂得网站 | 免费一级欧美片在线观免看 | 国产偷窥| 国产午夜精品一区二区三区不卡 | 成年人视频在线免费看 | 久久精品视频免费 | chinese老头和老太交hd | 国产片自拍 | 亚州人成网在线播放 | 欧美日韩一区二区三区在线播放 | 色综色天天综合网 | 亚洲欧美久久婷婷爱综合一区天堂 | 肥胖女性大bbbbbb视频女厕 | 精品免费久久久久久成人影院 | kayden kross喷水 | 青青久久久| bl超h 高h 污肉快穿np | 精品九九视频 | 久久中文字幕亚洲精品最新 | 国产高清精品自在久久 | 久久精品国产只有精品 | 亚洲男人天堂网站 | 亚洲AV无码一区二区三区乱子伦 | 369手机看片| 国产在线精品成人一区二区三区 | tube8最近日本护士 | japanesepooping脱粪| 三级理论在线观看 | 四虎精品视频在线永久免费观看 | 亚洲精品国产在线网站 | 日本又黄又裸一级大黄裸片 | 国产人成精品午夜在线观看 | 天天舔天天干天天操 | 日韩精选视频 | 91进入蜜桃臀在线播放 |