一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

terence1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 169 點
下載積分: 734 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2024-12-20
查看terence1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-27 21:24
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
描述:圖3
圖片:
描述:圖4
圖片:
描述:程序1
圖片:
描述:程序2
圖片:
描述:程序3
圖片:
描述:通訊協議
圖片:
描述:協議2
圖片:
       各位大神,我使用三菱FX2N  PLC搭配FX2N-485BD根溫控表通訊,通訊座參數寫入跟實際溫度讀出,現在寫入新的設定溫度都沒有問題,讀出溫度值得時候出了怪事了,溫度表溫度在≤25.5℃的時候讀出的數據是正確的,跟表顯一致(如圖1,圖2顯示),但是溫度一旦超過25.5的時候讀出的溫度就是亂七八在的數字(如圖2所示),請問這個是啥原因,打三菱的客服電話說讓我找個示波器測試下,但是我這邊也沒有這個條件。
       請假各位大神誰遇到過這個問題哦,能否解答下,感激不已。
       程序中接收的首地址D150,數據實際現在D162中是因為我打三菱的電話,那邊解釋說發送接收的時候回有回波,第一組接收的數據為發送數據,需要多接收點數據。
       下面配上溫控表通訊協議跟編寫的程序,485接線是RDA跟SDA連接接到溫控表,RDB跟SDB連接接到溫控表。
    

        補充一下:使用串口精靈調試的時候無論溫度值是多少接收回來數據都是跟表顯數據是一樣的!
18603739519
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 143 點
下載積分: 766 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2024-12-12
查看18603739519的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-29 10:18
把d161里的數據乘以256再加上d162里的數據才是超過255以后的數據,也就是改用16位數據
樓主留言:
按照你說的方法解決了,非常感謝!

主站蜘蛛池模板: 欧美在线国产| 春色视频网站| 日韩亚洲欧美综合一区二区三区| 特黄视频免费看| 国产亚洲小视频| 美女无内裤下部黄| 久久精品热只有精品| 亚洲精品成人A8198A片漫画| 国产精品欧美韩国日本久久| 欧美又硬又粗又长又大| 女同全黄h全肉动漫| 啊啊啊好爽在线观看| 日韩激情视频在线观看| 俄罗斯精品bbw| 激情六月丁香婷婷四房播| 999久久精品国产| 亚欧国产| 护士的小嫩嫩好紧好舒服| girlfriend动漫在线播放| 色婷婷狠狠| lilisha李丽莎喷水大胆在线| 俄罗斯美女毛茸茸bbwbbw| 婷婷综合七月激情啪啪| 男女激情视频1000辣妞范| 24adc年龄18岁欢迎大驾光临 | 波多野 在线| 男人狂躁女人下面狂叫图片| 欧美成人香蕉在线观看| 成人免费影| 超碰97| 国产成人成人一区二区| 我和寂寞孕妇的性事| 亚州精品视频| 呜呜别塞了啊抽插| 99热com| 国产 日韩 欧美 综合| 四虎国产成人亚洲精品| 亚洲羞羞视频| 香蕉久久一区二区三区| 无码乱人伦一区二区亚洲一| 欧美男同videos|