上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-06 15:25
    加個相序繼電器,相序繼電器控制供電接觸器,既可以放置相序接錯也可以防止像樓主這樣的缺相或接錯

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品一区二区首页| 欧美日韩导航| 169pp美女| 日本不卡在线一区二区三区视频| 欧美精品一区二区在线观看| 草综合| 蜜柚精彩在线观看| 国产 日韩 欧美视频二区| 性奴公司 警花| 四虎影院在线免费| 国内精品免费| a级aaaaaaaa毛片| 四虎网址在线| 欧美成人精品福利网站| 男人操女人动图| 国产亚洲视频网站| www.一区| 5x社区发源地最新地址| 国产成人黄网在线免| 亚洲黄色大片| 日韩成人精品| gay18高中生白袜xnxx动漫| 福利入口在线观看| 91精品国产亚一区二区三区| 美女班主任让我爽了一夜视频| 日本sss| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 国产伦精品一区二区三区免费观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁| 人与善交大片免费看| 男人午夜剧场| 亚洲国产精品高清在线| 华人在线视频| www.俺去| 91精品国产一区| 国产偷窥女洗浴在线观看亚洲| 公翁的舌尖研磨她的花蒂小说| 日本一区视频在线| 校园刺激全黄H全肉细节文| 免费高清www动漫视频播放器| 日韩精选视频|