請問下三菱觸摸屏232和422接口都可以用于PLC或變頻器的485通訊嗎?

目前422是和FX1N  PLC連接的

想問: 1、 觸摸屏232接口和能否和變頻器485通訊?
      
             2、如果用觸摸屏422接口和變頻器485通訊,232接口能否和PLC通訊?用什么樣的電纜?

            
變頻器是臺達VFD-M
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9690 個
工控威望: 8588 點
下載積分: 16765 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-30 18:58
一般情況下,用一根SC-11的線,或者SC-09的線,可以讓三菱屏和FX系列PLC編程口通訊。  屏那設置成232。

這樣485就能空出來了。

然后能否和變頻器通訊,要看具體變頻和觸摸屏型號,有的三菱觸摸屏,連接設備可以選成MODBUS,如果變頻也支持,就能連接。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 深夜视频免费看 | 久久毛片免费看一区二区三区 | 护士让我吃奶我扒她奶 | 美女一级ba大片免色 | 日本无遮挡亲吻膜下面免费 | 日韩欧免费一区二区三区 | 思敏1一5集国语版免费观看 | 男生操女生漫画 | 青春娱乐国产分类精品二 | 黑人粗又长 | 性欧美黑人巨大喷潮xxoo | 日本最新伦中文字幕 | 欧美黑人换爱交换乱理伦片 | 日日操天天射 | 经典WC女厕所里TV | 牧教师在线观看 | 日韩亚洲人成在线 | 91国内精品 | 日本一区二区三区久久 | 99精品国产综合久久久久 | 美女撒尿无遮挡免费中国 | 思思玖玖玖在线精品视频 | 性姿势女人嗷嗷叫图片 | chaopeng在线观看 | zol中关村在线 | 香蕉 在线播放 | xxxx意大利xxxxhd| 亚洲国产麻豆 | haodiaocao几万部精彩视频 | 欧美一区二区三区精品国产 | 女高h| 色婷综合 | pregnantxxx孕交 | 国产亚洲一级精品久久 | 亚洲美洲国产日产 | 久久国产视频网站 | 波多野结衣在线免费观看 | 成人精品网| 色姑娘久| 五月丁开婷婷 | 日本中年japanesebear |