一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-29 16:58
圖片:



一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的,

若是漏保推上去了,打開總電閘,會跳
若是先推總電,然后再推漏保,則不跳
又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會跳。

220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不?

這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。

原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。
換了一個63A的保護件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會找到原因。
謝謝各位。
[ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(libin520) 真誠感謝!
    moyqfujian
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1532 個
    工控威望: 15103 點
    下載積分: 3706 分
    在線時間: 1425(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2025-01-09
    查看moyqfujian的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-05-30 17:44
    漏電保護器可以調靈敏度

    主站蜘蛛池模板: 黑人巨| ts人妖系列在线专区| 日韩欧美中文字幕出| 99热综合在线| 亚洲国产精品综合福利专区| 嫩草视频在线观看视频播放| 国产一区二区三区欧美精品| 9色视频在线观看| 美女无内裤下部黄| 免费看一级| 成人一区二区免费中文字幕| 亚欧精品在线观看| 性美国人xxxxx18| 欧美最新在线| 国产综合亚洲欧美日韩一区二区| tube日本高清老少配| 天天碰夜夜操| 美女光屁股网站| 精品久久99麻豆蜜桃666| 91porny紧身翘臀| 爽好舒服宝贝添奶吻戏| 亚洲人成网站在线观看播放青青| 香港成人社区| 精品久久一| 国产精品中文| 狠狠干狠狠插| 欧美日韩精品亚洲精品v18| 亚洲酒色1314狠狠做| 人人爱操| 99国产小视频| yy6080午夜国产免费福利| 国产一区二区精品| 久久成人a毛片免费观看网站| 欧美成人中文字幕| 五月天国产视频| 美女脱了内裤让男生玩屁股| 国产精品特黄毛片| 国产成人h综合亚洲欧美在线| 国产一久久香蕉国产线看观看| 护士伦理片| www亚洲国产|