論壇大神多,請教點問題
先說說我對伺服定位的理解(也不知道是不是對的):
現在普遍使用的PLC控制伺服,都是PLC通過內部或定位模塊的脈沖口把脈沖數發給伺服放大器,實際上也不知道伺服放大器到底收到了多少脈沖,屬于開環控制。
PLC監控的當前位置,是記錄脈沖口發出去的脈沖數。伺服放大器上有專門記錄當前脈沖的地址,用特定的軟件或者放大器LED那邊可以讀到。

那么問題來了:
1、除了干擾,還有什么因素會造成丟脈沖?
2、通過走總線(或其他通訊方式)控制,能不能在PLC和伺服放大器之間,形成閉環控制?有沒有人嘗試過?
3、現行的開環控制下,有種說法是絕對定位指令(DDRVA)會比相對定位指令(DDRVI)走的更精確?是這樣嗎?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1546 個
工控威望: 1769 點
下載積分: 6268 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-07
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-10 08:30
1丟脈沖的話基本是干擾,因為PLC就是一個單片機,單片機是不會發錯脈沖的,而伺服也不會少執行的,唯一的就只有PLC到伺服中間的線路。
2 在PLC和伺服之間形成閉環,那也是半閉環,因為伺服馬達在執行之后,伺服在剛性比較弱的時候,雖然伺服是執行了那么多脈沖,而工件的摩擦力會給伺服一個反扭矩,這就導致馬達實際上不是100%的執行了脈沖,而伺服驅動器里面也有這一項參數,也就是伺服誤差率,在這個誤差率之內,伺服都不會報警。要想真正的形成閉環,是工件直接反饋給PLC,而不是伺服。
3 兩種指令只是用的地方不一樣,不存在那個精確那個不精確,都一樣精確,只是一個有位置記錄,一個沒位置記錄。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wangdai527) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 男人天堂资源| 久久无码AV亚洲精品色午夜麻豆| 赤色疑惑| 国产日本韩国不卡在线视频| 日韩影院在线观看| 久久精品中文字幕| 久久亚洲精品AV成人无码| 色婷婷婷婷| 四虎影院永久网站| 国产女主播福利在线| 大色综合| 亚洲波霸| 男女视频在线观看网站| pregnant欧美孕交xxx| darkside动漫在线观看| 四虎精品成人免费影视| 思思91精品国产综合在线| 日韩国产欧美精品综合二区| 久久精品国产色蜜蜜麻豆国语版| 日日精品| 美女毛片视频| 王淑兰李思雨李铁柱乡村小说免费 | 国产亚洲精品一区在线播| 韩国黄色网址| 2020国产精品视频| 婷婷精品进入| 五月天国产视频| 男人疯狂擦进女人下面| 极品蜜桃臀美女啪啪| 国产乱子伦在线观看不卡| 出轨同学会2在线观看| 青青艹视频在线| 亚洲欧美国产精品完整版| 小鸟酱视频在线观看| 国产短视频精品一区二区三区| 九九在线精品亚洲国产| 国产欧美va欧美va香蕉在线观| 私人影院在线免费观看| 欧美xxxbrazzers| 亚洲AV无码国产精品午夜久久 | 欧美亚洲国产精品久久久|