一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 10894 分
在線時間: 929(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-01-09
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-17 13:03
  FX3U PLC,用通訊板FX3U-485BD與4臺達變頻器通訊實例;
供有需要的人參考。



  
把本例程的一些附件集中放在頂樓。
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 10:10重新編輯 ]
描述:PLC,稍加改動,可用于FX2N.
附件: FX3U_MODBUS_RTU_TEST.rar (160 K) 下載次數:7174
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:配本例的HMI,用三菱人機做
附件: FX3U-485BD-RTU_TEST.rar (20 K) 下載次數:4542
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:用CRC指令的PLC程序
附件: FX3U_MODBUS_RTU_CRC.rar (159 K) 下載次數:6172
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控人人)
  • 下載積分:+2(獨步天下)
  • 下載積分:+1(aaa2073) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(mk自動化) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(dgamen) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(jixiulei)
  • 下載積分:+2(任志剛) 感謝分享!
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    anlyl2014
    大吉大利
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 983 個
    工控威望: 8885 點
    下載積分: 10894 分
    在線時間: 929(小時)
    注冊時間: 2014-05-23
    最后登錄: 2025-01-09
    查看anlyl2014的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-04-17 17:58
    是的,這個實例是從我用FX2N485BD做的程序修改的,如果用FX3U的CRC指令會更簡單些,后面CRC計算那段都可不用。
    附件為用CRC指令做的實例。附件放到頂樓。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-08 13:08重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(剪云者) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(小小密桃) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(劉建偉) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(kouxiangtang) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(姚偉峰) 熱心助人!
  • 活到老,學到老!
    2樓  發表于: 2019-04-17 21:29
    引用
    引用第7樓mkmk30于2019-04-17 21:06發表的  :
    臺達的東西,tmd垃圾得很

    此例為FX3U_485BD_RTU通訊例子,可以跟MODBUS的從站通訊,例如,溫控表,別的品牌變頻器等,只要符合MODBUS_RTU規范都可以。
    活到老,學到老!
    3樓  發表于: 2019-04-18 18:06
    我手頭上沒FX3G的,不知道是否能裝上FX3U-485BD,如果能裝上就可以。
    活到老,學到老!
    4樓  發表于: 2019-04-18 18:30
    看過FX3U_485BD手冊,只適用于FX3U Series PLC,FX3UC-32MT-LT,

    我手上沒FX3G-485-BD和FX3G PLC,這個程序是否可用于FX3G不清楚了,但是,FX2N 485BD都可以,相信不會有太大問題,FX2N的話,讀出的數存在不同的D中,要注意。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-04-18 18:59重新編輯 ]
    活到老,學到老!
    5樓  發表于: 2019-04-22 13:59
    H7FFF換成二進制數為111111111111111,15位填滿;也就是最左位,填入0;
    RTU 模式:
    RTU 模式採用CRC (Cyclical Redundancy Check)偵誤值,CRC 偵誤值以下列步驟計算:
    步驟 1:載入一個內容為FFFFH 之16-bit 寄存器 (稱為CRC 寄存器)。
    步驟 2:將命令信息第一個字節與16-bit CRC 寄存器的低次字節進行Exclusive OR 運算,並
    將結果存回CRC 寄存器。
    步驟 3:將CRC 寄存器之內容向右移1 bit,最左bit 填入0,檢查CRC 寄存器最低位的值。
    步驟 4:若CRC 寄存器的最低位為0,則重復步驟 3;否則將CRC 寄存器與A001H 進行
    Exclusive OR 運算。
    步驟 5:重復步驟 3 及步驟 4,直到CRC 寄存器之內容已被右移了8 bits。此時,該字節已
    完成處理。
    步驟 6:對命令信息下一個字節重復重復步驟2 至步驟5,直到所有字節皆完成處理,CRC 寄
    存器的最后內容即是CRC 值。當在命令信息中傳遞 CRC 值時,低字節須與高字節交
    換順序,亦即,低字節將先被傳送。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-04-22 14:40重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃曉liang)
  • 下載積分:+1(phoner)
  • 下載積分:+2(1989feng) 學習了
  • 活到老,學到老!
    6樓  發表于: 2019-05-07 22:09
    引用
    引用第37樓uwei20于2019-05-07 19:02發表的  :
    就此例請問如何通過設定觸摸屏變頻器頻率 達到任意頻率控制。程序設計還請指點,為謝。想把通訊做好

    此例重點是如何用FX3U_485BD作MODBUS_RTU通訊,在HMI畫面中,你設輸入鍵為D204為1站頻率,輸入時,設M101-ON0.5秒后OFF;同樣D205,M102-2站;D206,M103-3站;D207,M104-4站;
    下面是讀出:

    設定率頻:D303
    運行率頻:D304
    輸出電流:D305
    ************1站********
    設定率頻:D306
    運行率頻:D307
    輸出電流:D308
    ************2站********
    設定率頻:D309
    運行率頻:D310
    輸出電流:D311
    ************3站********
    設定率頻:D312
    運行率頻:D313
    輸出電流:D314
    ************4站********
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-07 22:22重新編輯 ]
    活到老,學到老!
    7樓  發表于: 2019-05-08 12:56
    用三菱HMI配本例的HMI程序,附件放回頂樓。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-11 23:11重新編輯 ]
    活到老,學到老!
    8樓  發表于: 2019-07-04 17:08
    活到老,學到老!
    9樓  發表于: 2019-12-14 05:31




    加速時間為P10,減速時間為P11,換成16進制,P10=000AH;P11=000BH;

    工控人家園臺達變頻器手冊下載
    http://m.nusil.com.cn/job-gkaction-download-pid-tpc-tid-1667120-aid-232781.html
    [ 此帖被anlyl2014在2019-12-14 05:41重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(liuzheng) 真誠感謝!
  • 活到老,學到老!
    10樓  發表于: 2019-12-18 22:01
    FX5U很簡單的,設置正確就好了;臺達PLC MODBUS RTU通訊格式為:9600,8N2;你可以設置看看,
    另外,作為排查,程序中你可以,只寫一句MODBUS指令,正常后再加上第二句
    再有,你的通訊接線怪怪的,電話線接口,3- 4+才對,你那邊變成45了。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-12-18 22:10重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuzheng) 謝謝   已經通 ..
  • 活到老,學到老!
    11樓  發表于: 2019-12-22 08:17
    引用
    引用第96樓r0763r于2019-12-21 23:14發表的  :
    學習了,本試過用485與富士變頻器通迅,讀與寫都可以,但變頻器一但啟動電機,就無法控制了,干擾太大。

    PLC或HMI與變頻器通訊,通訊線要屏蔽;電機功率越大產生的射頻干擾越大;
    在實際使用中,我曾經用網線當中的一對線作通訊線,用電話接頭直接接到變頻器的通訊口,使用三天后,6個站的變頻器的通訊口先后壞掉;后來改用帶屏蔽的網線來作通訊線,使用了3年多,到現在沒出問題,我用的是中達電通的變頻器MS300和VFB-M;最大功率0.75KW,都是小功率變頻器。
    [ 此帖被anlyl2014在2019-12-22 08:34重新編輯 ]
    活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 成年人视频免费在线播放| 毛片啪啪视频| 欧美坐爱| seetube18日本第一次| 日本视频在线免费观看| 精品国产免费久久久久久婷婷| 亚州免费一级毛片| 高h扶她文肉| 91精品乱码一区二区三区| 日本免费三片在线观看| 九九九精品视频| 99精品视频免费| 欧美人与禽交片在线播放| 色综合天天综合中文网| 美女脱了内裤打开腿让你桶爽| 国产亚洲精品九九久在线观看| 99热在线观看免费| 天莱男模gary| ai换脸明星专区在线观看| 国产精品成| 欧美靠逼视频| 99精品在线视频| 日本卡1卡2卡4卡免费| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频| 国产在线观看福利片| 丝袜足控免费网站xx动漫漫画 | 久久性综合亚洲精品电影网| 三年片韩国在线| 欧美一级特黄刺激大片视频| 成年人在线观看视频免费| 九九精品视频一区二区三区| 成人福利影院| 午夜精品久久久久久| 日本黄a三级三级三级| 日本黄色大片网站| 翁公与小莹在客厅激情| x8x8在线观看| 成人欧美视频在线看免费| 女人日男人| 视频在线91| 日本在线播放视频|