wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 有兩個步進M1是繞絲電機轉圈的,M2是左或移的剛好是螺距一樣。 M1.1000脈沖一轉,繞圈數屏上設置(D228內)繞絲速度也在屏設(D240內), M2,2000脈沖一轉,它往右移總長(螺距)在屏設(D260) 它導程是5毫米 要求螺距速度(D270內)未知;讓PLC自動算出來剛好同時啟停吧。 也就是說,M1開始繞,M2也開始自動右移,剛好等距,這是三菱3U,無插動功能。只能讓他自動算出M2的速度來。書上也看了好多不明白。 麻煩哪個老師幫我寫一下公式哈;都為脈沖數吧,我還沒換算的;記得把我寫的地址(D )代入哈,要不我又還是不明白;希望諒解;謝謝大家。 [ 此帖被wangxiweng在2019-01-11 22:04重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
首先第一個問題 你D260是脈沖數 還是已經換算好的距離 先默認你輸入的是距離吧 那么D270=(2000*D260/5)/(1000*D228/D240) 理解你這個問題的關鍵點在于 這個2個軸運動完成的時間是一樣的 這樣的話 你2個等式之間就可以轉換了 至于約分什么的 就直接這樣輸入等式 直接讓PLC自己是處理吧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
你最好就在觸摸屏上面全部換成好 不然別人再用你設計的機器的事情 會有點費勁 屏幕上面就讓他設置好 牙長和螺距就可以了 單位全部設成mm的 這樣別人在使用的時候會很舒服 后期你自己也少點麻煩事 內部的一些轉換 你直接自己在PLC里面全部換算好 還要你用的是步進 建議每次都做一次歸零操作 不然后期也是個頭疼的問題 不差錢直接讓你們老板用伺服 不容易出現偏位的問題 |
---|---|
|