公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶。控制電源從隔離變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1275 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 5498 分
在線時間: 902(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-01-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 09:38
廠家都是建議動力線和信號線分開走 都是為了預防  一般也都是預防為主 真出了干擾 確實挺頭大的 而且一般還不容易根治

主站蜘蛛池模板: 欧美夫妇野外交换hd高清版| 高h校花| chinese456老人gay| 好大好深好舒服| 人妇小说| 99久久香蕉国产线看观香| 无人在线视频高清免费播放| 天天夜夜啦啦啦| eeuss免费快捷| 星空无限传媒xk8046| 精品人人做人人爽久久久| 欧美成人香蕉在线观看| 国产午夜免费| 亚洲国产精品嫩草影院久久| 王雨纯 羞羞| 亚洲成人第一页| 久久re这里精品23| 久久黄色小视频| 小小水蜜桃3视频在线观看| 国产成人愉拍免费视频| 日本中文字幕在线视频站| 国产精品一二三| 精品美女国产互换人妻| 亚洲 欧美 日本 国产 高清| 国产精品久久久久久岛国| 毛片段| xx欧美老妇| 久久这里只精品国产99re66| 国产肥老上视频| 日本videosdesexo乱| 34g污奶跳舞| 欧美日韩国产一区二区三区在线观看 | 亚洲 日本 中文字幕 制服| 精品日韩二区三区精品视频| 翁熄性放纵交换01| 久久99亚洲AV无码四区碰碰| 手机能看的黄色网站| 黄 色 成 年人在线| 四虎影视紧急入口地址大全 | 国产成人精品s8sp视频| 免费国产之a视频|