公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶。控制電源從隔離變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2592 個
工控威望: 21433 點
下載積分: 14384 分
在線時間: 2754(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-01-10
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 09:51
應該分別規范的走橋架,不然的話會對測點信號產生影響,特別是0-10V造成溫度,流量等數據偏差大!

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久精品日日 | 北岛玲亚洲一区在线观看 | 国产成人久久久精品一区二区三区 | 经典千人斩一区二区视频 | 三星w699| 亚洲一区二区三区深夜天堂 | 午夜宅男网 | 美女视频在线观看视频 | 国产成人久久久精品一区二区三区 | 国产在线播放91 | 91碰碰 | 久久国产36精品色熟妇 | 国产精品第页 | 耽美调教高h | 高清视频在线播放 | 欧美日韩视频一区三区二区 | 91制片厂果冻星空传媒3xg | 国产真实伦对白在线播放 | 91精品婷婷国产综合久久8 | 国产一区二区三区高清 | 婷婷久久综合九色综合九七 | 亚洲高清中文字幕 | 国产极品麻豆91在线 | 极品在线| 日本免费高清在线观看播放 | 色综合伊人色综合网站中国 | 亚洲国产福利精品一区二区 | 7788理论片在线观看 | 性生大片免费看 | 91传媒制片厂制作传媒破解版 | 亚洲欧美一区二区久久 | 国内精品久久久久久野外 | 偷偷狠狠的日日高清完整视频 | 男人狂躁女人下半身 | 人人爽人人草 | 美女模特被c免费视频 | 国产成人综合亚洲亚洲欧美 | 99午夜| 欧美国产日韩在线播放 | 国产一区二区三区在线看 | 欧美一区二区三区高清不卡tv |