我用三菱3u plc左邊帶一個3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700變頻器通訊,無法連接,用通道2也不行,rd和sd指示燈不亮。我把3u-cnv bd換成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。為什么,所有模塊都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必須用通道2,求解
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-01-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-10 21:08
由PLC從右往左為第一第二通道,也就是說第一通道只能是BD板,第二通道只能是適配器
樓主留言:
我第一個接的是fx3u cnv bd然后接的是485 adp mb 用通道一通訊不上,但是我在接一個485 adp mb用通道二通訊,完全正常,這是為什么

主站蜘蛛池模板: 美女鸡| 日本大片在线| 69热视频| www.日日爱| 天堂网www在线观看| gogo人体模特啪啪季玥图片| 国产成人福利美女观看视频| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 欧美综合另类| 午夜私人福利影院| 私人家庭影院5577| 国产梦呦精品| 和直男装修工在工地啪| 色琪琪原网站亚洲香蕉| 色婷婷天天综合在线| 国产一区二区三区久久小说| 日本免费在线观看| 亚洲精彩视频在线观看| 俄罗斯三级在线观看级| 青青艹视频在线| 性欧美xxxxx高清| 四虎影院精品| 国产高清一区二区三区免费视频| 免费国产好深啊好涨好硬视频| h版在线观看| 亚洲欧美日韩高清| 性欧美xxxxxxx另类| 憋尿调教绝望之岛| 国产第一福利视频导航在线| 精品无码久久久久久久久| 亚洲国产自| 无人区1免费完整观看| 91视频破解版| 国产图色| bban女同系列022在线观看| www.男人的天堂| 国产第一页无线好源| 1717she精品视频在线观看| 免费看黄色一级| 亚洲男人天| 性夜影院午夜看片|