我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:33
兩個2KW的單相設備分相設置(比如分別壓到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6
關于選型上,斷路器雖然有過電流跳閘的功能,不過其最主要的功能還是通斷(開關)功能。一般按照后端線路的承載能力選型,很少用它做設備的過載保護(短路保護肯定沒問題),對于特別金貴的設備一般是添加保險裝置或熱保護器進行過載保護。
9A額定電流的設備一般最少要16A的斷路器,通常選20A為好。三相額定7.6A電機也選16A/3P或20A/3P    D系列斷路器。主斷路器選32A/3P.選漏電的話在末端的斷路器上安裝。

主站蜘蛛池模板: 国产福利免费看 | tube62hdxxxx日本| 国产精品嫩草影院在线看 | 操比图片 | 国语刺激对白勾搭视频在线观看 | 精品国产剧情在线观看 | 性色欲情网站IWWW九文堂 | 国产亚洲精品高清在线 | 大学生宿舍飞机 free | 亚洲福利一区二区三区 | 波多野结衣中文字幕乱七八糟 | 美女脱了内裤打开腿让男人图片 | 精品福利一区 | 91探花在线播放 | 青草青青在线 | 女人把扒开给男人爽 | 免费尤物视频 | 美女脱了内裤让男桶爽 | 四虎影视e456fcom四虎影视 | 性欧美f| 成版人快猫永久破解版 | 爱豆传媒最新视频国产 | 亚洲国产在线午夜视频无 | 国产一区在线免费观看 | 久久精品久久久久 | 亚洲另类第一页 | 麻豆网站在线观看 | 陈峰姚瑶全集小说无删节 | 亚洲国产精品自产在线播放 | 姐姐不~不可以动漫在线观看 | 涩涩屋视频在线观看 | 日本视频在线免费观看 | 国产精品亚洲综合第一区 | 国产黄色大片网站 | 国产有码在线 | 亚洲精品在线免费看 | 亚洲欧美日韩中文字幕久久 | 日韩有码 | 桃子视频www| 成年人视频免费在线播放 | 四虎2021地址入口 |