我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:51
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...

主站蜘蛛池模板: 日韩一区视频在线| 偷偷狠狠的日日高清完整视频| voyeur 中国女厕 亚洲女厕| 色综合精品| 男人添女人| 国产精品久久久久久影院| 四虎4hu永久免费国产精品| 海派甜心完整版在线观看| 2021国产精品露脸在线| 手机国产乱子伦精品视频| 全弄乱纶小说| av魔镜收集号| 91在线老师啪国自产| 欧美在线一级片| 欧美白虎逼| 国产精品午夜剧场| 粉嫩高中生第一次不戴套| 日本老熟老太hd| 视频在线观看入口一二三2021| 26uuu久久| 99久久精品无码一区二区毛片| 亚洲精品久久久打桩机| 国内自拍网红在综合图区| 久久这里只精品国产99re66| 久久精麻豆亚洲AV国产品| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃欧美| jizzjizz大学生| 精品久久亚洲| 国产女同精品| 日韩精品视频免费| 欧美日韩精品一区二区三区视频播放| 亚洲AV福利天堂一区二区三| 国产精品麻豆久久99| 经典千人斩一区二区视频| 国产成人免费| 亚洲精品中文字幕久久久久久| 美人的淫事[纯hh]| 国产精品自在线拍| 男人躁女人p| 国产一级真人毛爱做毛片| 激情婷婷成人亚洲综合|