德力環保
級別: 正式會員
|
請各位大神幫忙,下面的PLC程序怎樣寫?一橦樓有19層,每一層有一個門,每個門有一把電磁鎖,一個紅燈(紅燈亮不能開門),一個綠燈(綠燈亮可以開門),一個蜂鳴器(蜂鳴器響表示開門超時,關好門后灰復不響),一個刷卡器,電磁鎖用刷卡或密碼通過PLC控制開和關,為了安全當有一個門打開時,別的門打不開,要達到互鎖;當所有的門都關好時,所有綠燈亮,紅燈不亮,這時可以刷卡打開任意一個門,門打開后,綠燈滅,紅燈亮。如果門打開超時,蜂鳴器響,關好門后灰復正常, |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
邏輯倒是不復雜 你這個電磁鎖打開關閉的信號怎么傳輸給PLC? 靠通信? 還是用傳感器 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
有485就好說了,19個而已,直接把每樓的485口并起來,編好站號接到PLC上,輪詢方式通信就行,延遲基本上不影響使用 19樓距離還是有點長,雖說485通信距離1200米,還是建議不要超過1000米,使用雙絞屏蔽線 |
|
---|---|---|
|