樓主  發表于: 2018-07-12 11:07
拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 08:01
接觸器及斷路器選型過小造成的。11KW三相設備,正常運行時純電阻型理論值(功率因數為1時)都達到16A電流,電機屬感性設備,正常運行時能達到0.8就很好了(此時電流20A以上),何況啟動時甚至才0.3-0.5,按0.5算,電流>33A,已經超了所選接觸器及斷路器的額定電流。
更換接觸器及斷路器是肯定的,最少額定電流40A以上(接觸器),斷路器選50A的D型的吧。電機防護用熱過載保證就行,不必用斷路器來防止。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(cunguang07) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品福利久久 | 吻戏辣妞范1000免费体验 | 日本最大的黄色网站 | 成人免费观看在线视频 | 亚洲社区在线观看 | 大陆国产vs国产对白 | 四虎影院2019 | 亚洲精品色婷婷在线影院麻豆 | 美女主播免费观看 | 亚洲免费闲人蜜桃 | 女人张开腿让男人做爽爽 | 好大好硬好深好爽gif图 | 精品国产一区二区 | 爆操美女在线观看 | 日本一区二区精品88 | 思思玖玖 | 欧美亚洲另类在线观看 | 五月婷婷俺来也 | 2012在线观看免费视频大全 | 色久网| 黑人巨鞭大战白妞10级 | 性夜影院午夜看片 | 国产卡一卡二卡三卡四 | 情人我吃糖果小说 | 狠狠婷婷综合缴情亚洲 | 日本邪恶动态 | heyzo在线播放 | 成年男女免费视频观看性 | xxxxx大片在线观看 | 水多多凹凸福利视频导航 | 无限在线观看免费入口 | 恩不要好大好硬好爽3p | 人人人人人看碰人人免费 | 日韩精品1 | 亚洲成人伦理 | 亚洲国产精品线在线观看 | 免费理伦片高清在线 | 青青青青久久国产片免费精品 | 操穴勤 | 国产福利不卡视频 | 毛片网站大全 |