樓主  發表于: 2018-06-23 20:14
圖片:
之前只做結構設計,最近開始學plc,沒電工基礎,連接線圖都看不懂。汗!請問各位師傅下圖中(如圖)
1.plc的零線和火線之前都要接斷路器嗎?百度看到說家庭用電好像零線最好不接。不知道plc是不是都要接。
2. 圖中plc是接在斷路器的輸入輸出觸點之間嗎,這好像沒辦法這樣接吧?24v電源接在斷路器輸出之后?請問實際中斷路器要怎么接?
3.能不能用漏電保護開關代替斷路器?

john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52778 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-25 08:55
1. 是。這是工業配線。

2.PLC 在斷路器與接觸器之間。
   (DC POWER也可以,但前端加保險絲)
   一上電,PLC就導通。

3.可以,但不建議。(可能會常跳電)

漏電斷路器的裝置原則:
1. 近水處
2. 用水器具
3. 戶外線路



  

主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂三区| 色五月天天| 国产精品久久久久久久福利院| 黑人巨大初黑人解禁作品| 国产成人永久免费视| 欧美日韩中文国产一区| 国产精品一区二区三| 暖暖暖免费观看在线观看| 丁香成人社| 私人家庭影院5577| 俄罗斯一级毛片免费播放| 91国语精品自产拍在线观看一| 日韩欧美综合在线二区三区| 亚洲不卡视频在线观看| 好吊色网站| 欧美成人福利| 欧美穿高跟鞋做爰| 236zz宅宅最新伦理| 日本中文字幕一区二区三区不卡| 国产综合久久| 无人影院免费观看| 成人网子| 亚洲国产精品久久网午夜小说| 久久毛片网站| 久久全国免费观看视频| 青青青手机视频| 成人快手破解版| 欧美性一区二区三区| 羞羞在线观看| 久久黄色录像| 欧美日韩国产成人综合在线影院| 国产精品1024永久免费视频| 99热精品国产麻豆| 无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡| 欧美精选欧美极品| 国产成人亚洲综合a∨婷婷 | 日本不卡视频免费的| 秋霞啪啪片| 国产精品片| 闺蜜高h| 国产精品探花一区在线观看|