各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
用高速計數器計算編碼器還是有可能會有問題 我之前用過這樣的方式 因為輸送帶跟物料之間會滑動拉伸 所以以編碼器為主 在運轉時下達速度命令 當接近目標剩10%~20%減速到一固定速度後再慢慢蠕動到目標值 這個減速距離要依照伺服馬達現行速度來設定 後來我改用J4-RJ型的伺服控制器 外部編碼器直接回授到伺服控制器 這樣只要下達速度跟目標值 控制器自行定位 若你外部編碼器是利用50W或是其他J4支援的編碼器 可以利用分支線直接接到伺服控制器 |
---|---|
|