請教一下,三菱FX5U的PLC,是不是每次斷電重啟后都要回一次原點,有什么辦法不用回原點可以直接在上次的絕對位置啟動,除了ABS指令。如圖,我用斷電保持M來通電賦值的方式好像不行,雖然SD5500顯示的是上一次的絕對位置,但是只要我隨便定義一個位置,SD5500就從0開始計數的。有什么辦法解決嗎? |
---|---|
|
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
|
你沒注意到我程序已經在上電的第一個掃描周期已經賦值給它了嗎?而且我保證的是斷電之后不會發生位移,現在的問題不是發生位移,而是我把斷電前的值賦給它SD5500之后,當我定位的時候,它的值是變回0開始計數的,也就是說賦的值不起作用 |
---|---|
|
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
|
我用的就是這個指令來讀寫的,但是還是不行,上電之后雖然當前地址顯示是賦值的值,但是一開始定位動作,當前地址就從0開始計數 |
---|---|
|
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
|
什么意思??? |
---|---|
|
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
|
按照你說的試了一下,還真的是啊!真是謝謝了 |
---|---|
|