guoyuanhong
知人知樂,方知生之貴;知人知國,才知權之重。
級別: 論壇先鋒
|
設備原來兩個站點用的都是FX3U的PLC,現在我換成FX3GA了,我把原來3U的程序讀出后更改了PLC類型,再輸入到3GA中,經測試485模塊不能通訊。請問問題出在哪里?麻煩給指點一下解決辦法。 |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園常客
|
把參數清除,plc是不能設置參數的,把D8120D的值清零。2樓回答不正確。另外把終端電阻切換或者放在0位試試 |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園常客
|
圖片:
你搞過沒有,不懂就不要瞎說,搞FX系列通訊,建議先看看手冊再抬杠。不要自以為是 |
---|---|
|