樓主  發表于: 2018-04-16 19:10
圖片:
如圖,為什么PLC設置的距離走完之后,內部顯示的跟設置的總是有一點誤差,本來想用具體位置去當條件用的,現在有誤差用不了,求大神解釋解釋這是怎么回事?(PLC是FX5U的)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9689 個
工控威望: 8587 點
下載積分: 16762 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-16 20:55
有一種情況, PLC向伺服發了1萬個脈沖,但有可能伺服收到的是9950個,或者10050個。 這個可以通過設置濾波參數解決。

還有時由于不是一直使能的問題,電機有意外的移動。這個讓電機一直保持使能狀態。或者使用帶剎車的電機。

還有就是機械上的問題了。

當然如果省事些,在機械上裝一個旋轉編碼器,來讀取實際的位置更好。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: sex5·性屋娱乐| 亚洲无线一二三四区| 国产二区三区| 男人操女生| 亚洲国产欧美久久香综合| 成人先锋| 国产精品久久久久久爽爽爽| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 精品一久久香蕉国产线看观 | 色综合视频在线| 日韩精品亚洲一级在线观看| 白丝女仆被啪到深夜漫画| 99视频在线观看免费视频| 亚洲高清在线天堂精品| 美女翘臀跪床被打屁股作文| 91成人啪国产啪永久地址| 99免费在线视频| 亚欧国产| 天天色踪合合| 亚洲精品一| 疯狂伦交1一6小说| www.青青操| 99在线观看视频| 99久久一区二区精品| 午夜亚洲一区二区福利| 天天操天天射天天爽| 日比免费视频| 国产精品一区二区三区免费视频 | 99操视频| 五月色婷婷网在线观看| 色婷婷久久综合中文久久一本`| 小莹的性荡生活45章| 精品免费国产| 好涨好爽乱岳| youyjzzcom最新欧美| 草逼视频网站| 精品国产福利片在线观看| 91精品国产高清久久久久| 欧美日韩一区不卡| 亚洲欧美日韩中文字幕久久| 美女被的在线网站91|