一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

denglei
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1535 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2023-12-20
查看denglei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-06 17:41
給位大師傅們好。我現在有臺臺達B2的伺服,我就想通過在plc上發脈沖來控制伺服的啟動,現在不知道用速度控制還是位置控制。速度控制的話,P1-09里面的參數能不能不設置,應為我看了一下,好像是通過在伺服放大器里面設置固定的速度。而且我看不懂  P1-09 {SPD1=0(8)DI4,P2-13=115;SPD0=1(34)DI3,P2-12=114} 這里面的{SPD1=0[8]DI4}這是什么意思?如果速度控制能不能不接34、8這兩個端子!
位置控制的話,我沒有設計下極限的感應器。
我這個程序是通過一個壓力傳感器來限制它的位置和速度的,通過不同的壓力值來改變速度,到達一定壓力后就保持在那個位置。
希望各位大神給點意見!
momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-09 13:12
看了你的動作說明應該是要使用速度控制比較適當

可是你想透過脈衝來控制的話只能用位置控制

位置控制也可以實現你想要的動作程序

可是會有PLC脈衝位置溢位的風險
momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-09 13:35
P1-09~P1-11是透過兩個INPUT的組合去實現內部命令速度模式運轉

使用方式如下..

假設P1-09=10000 , P1-10=15000 , P1-11=20000  (單位 : 0.1RPM)

SPD1 OFF , SPD0 ON --> 電機以1000RPM運轉 (P1-09)

SPD1 ON , SPD0 OFF --> 電機以1500RPM運轉 (P1-10)

SPD1 ON , SPD0 ON --> 電機以2000RPM運轉 (P1-11)



主站蜘蛛池模板: 四虎国产欧美成人影院| chanelpreston欧美网站| 超大阿力gaysex| 四虎影库紧急大通知| www久久精品| 国产剧情麻豆刘玥视频| 奇米影视777最新在线| 99国产成人精品2021| 亚洲精品久久久992KVTV| 色播开心网| 免费毛片| 91外围| 四虎com| 好涨好爽乱岳| 我的绝色岳每雯雯| 深夜在线| 2021久久| 天美传媒果冻传媒星空传媒| 日韩 国产 欧美 精品 在线| 国产一区二区在线观看视频| 欧美成人三级伦在线观看| 果冻传媒九一制片厂网站| 国产欧美日韩免费一区二区| 色综合久久综精品| 黄 色 大 片 网站| 白丝捆绑调教| 青青草国产免费久久久91| pppd在线播放| 国产一二在线观看视频网站| 欧美xingai| 亚洲精品视| 成人私人影院在线观看网址| 日本高清免费看| 欧美se图| 18岁的老处女| 99久久综合九九亚洲| 四虎最新永久在线精品免费| 亚洲国产欧美在线人成aaa | 免费一区二区视频| 91九色国产porny| 久久99亚洲AV无码四区碰碰|