如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1593 個
工控威望: 1815 點
下載積分: 6366 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-07-04
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-27 08:07
可以的,以前有個朋友在小區租了一個1樓房子,用來磨鎢鋼,他有兩臺磨床,兩臺都是380V的,因為小區里沒有三相電,所以買了一個380/220的單相變壓器反過來接就有380V電了,因為有變頻器,接上去就可以了(小功率變頻器不會檢測缺相,大功率的變頻器缺相就會報警)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: aaa大片 | 97青草| 欧式午夜理伦三级在线观看 | 美女撒尿毛片免费看 | 欧美成人三级伦在线观看 | 操到翻白眼 | 香蕉久久久久久狠狠色 | 国产成人精品一区二三区2022 | 99九九国产精品免费视频 | 狠狠撸在线播放 | 999久久久 | 亚洲国产成人精品 | 亚洲九九精品 | 无套白浆| 美女吃男生鸡鸡 | 黄a级 | 亚洲国产在线播放在线 | 亚洲 欧美 国产 综合首页 | 美女伊人网 | 国产免费看片 | 亚洲精品视频在线 | 亚洲九九精品 | 男人和女人日 | 亚洲一卡2卡三卡4卡5卡组 | 桥本有菜在线四虎福利网 | 奇米9999| 3d动漫美女被吸乳羞羞视频 | 国产高清一区二区三区免费视频 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片 | 日本精品一卡二卡≡卡四卡 | 国产动作大片 | 国产大片线上免费观看 | 亚洲国产免费观看视频 | 99久久国语露脸精品国产 | 亚洲第一区二区快射影院 | 国产欧美日韩视频在线观看一区二区 | 国产伦精品一区二区三区免 | 草草草草视频 | 99国产精品免费观看视频 | 娇妻在床上迎合男人 | 精品福利一区 |