為方便在線監控程序,所以把觸摸屏和PLC的通訊放到COM2用RS485通訊了,同時還有一個溫控表也是用RS485通訊,用的COM3。發現COM2和COM3不能同時通訊,單獨只用一個就沒問題。麻煩大神發一個程序范例借鑒一下,謝謝!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-07
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-23 09:31
我一般用COM3與HMI通訊,COM2與變頻器或儀表等通訊。
COM2能用的指令貌似會比COM3豐富一些,也更好用一些。
一般我是用程序向導功能,對COM3進行通訊格式和通訊站號進行一下設置,然后不在處理任何與COM3有關系的東東;整個程序編寫與COM2相關的通訊。
建議使用WPLSoft編程軟件的 :向導——程序范例產生器——通訊程序

主站蜘蛛池模板: 国产一区在线| 国产成人一级| 精品国产成人a区在线观看| 亚洲高清网站| 精品四虎国产在免费观看| 五月天国产精品| www.亚洲视频.com| 亚洲精美视频| 国产高清不卡视频在线播放| 蜜桃传媒在线| 97国产自拍| 日本加勒比在线精品视频| 亚洲天堂男人| 99视频有精品视频免费观看| 国产伦精品一区二区三区免| 欧美激情精品久久久久久不卡| www在线看| 星空无限传媒视频在线观看视频| caonila国产在线观看| 无套啪啪| 亚洲欧美在线观看一区二区| 好男人社区www影院在线观看 | 免费一级国产大片| 国产成人精品一区二区不卡| 99视频一区| 日本h乱淫动漫在线观看| 国产精品久久久久久久久免费观看| 波多野结衣小说| 亚洲精品动漫在线观看| 99re思思| 公交车揉捏大乳呻吟喘娇| japanesemoms乱熟| 国产永久免费视频m3u8| 色在线影院| 美国69xxxx59| 亚洲成年男人的天堂网| 国产永久在线观看| 91短视频在线观看2019| zozo日本另类极品| 精品九九视频| 国产精品永久免费视频|