renjiawonder
級別: 家園常客
|
背景:基恩士 KV-N60AT 控制器 具體情況是這樣: 客戶反饋說, 設備斷電后,有一個步進馬達無法啟動,無法轉動送料。 而昨天,機器還正常生產一整天。 將 本設備的可編程控制器 程序 灌入設備的PLC,設備就能正常,那個故障步進馬達也能正常轉動。 可是,一旦重新將該設備斷電,PLC也 隨之斷電。 同樣的,故障情況再次出現。 翻來覆去看這些幾句 PLC代碼, 發現,應該是 停止傳感器設定不恰當。 通常,用CR8315作停止傳感器,不知為何在程序中軸四的停止傳感器居然用 一個輸入點 R007來當。 我嘗試著將 原來程序中PLC設定的 R007 。 斷電后,倒是不會出現步進馬達無法啟動。 但,復位,一直無法完成。 只好用原來的程序。 就是 不知道究竟是 哪幾句。 幸虧 寫 代碼 的 過來。 汗 所以,以后 下載程序到PLC后,能斷電重啟,一定要斷電重啟整個機器。 |
---|---|
|