簡單控制
級別: 探索解密
|
用博途V14做的程序,硬件組態沒有錯誤,所有數字量模塊覺動作正常,只有模擬量的輸入輸出不正常,輸入4~20mA有電流但程序中檢測不到數值,模擬量輸出模塊設定數值后模塊沒有輸出,不知道原因,求助大家有遇到這樣問題嗎? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
先生: 無論您使用何種軟件,首先您需要確保您的接線符合西門子模板規范手冊上的接線要求,其次,如果模塊為多量程模塊,您還需要正確設置量程塊,最后,才是在軟件內正確組態并編寫合適的程序。 軟件無法幫助用戶正確接線和使用模塊。 Good Luck~ |
---|---|
|