公司的生產線中,用的控制系統是三菱Q13UDEH 的cpu,有帶QJB61BT11N CC-LINK主站模塊,和遠程I/O站,4個QD75M4H定位模塊,13個MR-J3-B的伺服,定位模塊控制伺服走的SSCNETⅢ控制方式,在PLC程序中,我發現程序中大量使用了鏈接繼電器B和鏈接寄存器W,我想找每個B和W對應什么信息,可在以太網,CC-LINK組態參數里面都找不到相關信息,是不是SSCNETⅢ通訊用到的呢?我該如何去找到這些B和W所代表的含義? |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
B和W相當于M和D,是三菱用于擴展16進制計算的軟件。具體哪個是什么是根據編程來定義的。 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
B和W就是給編程用戶用的,本身沒有任何信息。只有編程了,才由程序給它實際的意義。MNET/H里面配置了LB0180-B01AF映射到B0180-B01AF,也就是把網絡中的LB0180-B01AF的信息傳輸到本PLC B0180-B01AF,至于LB0180-B01AF中是什么,由主站的網絡分配中配置,上圖中LB0180-LB02FF的信息是由2號站寫入,所以LB0180-B01AF一定是2號站數據刷入,至于2號站的LB0180-B01AF對應的是什么,就得去查看2號站PLC程序的刷新參數,比如2號站PLC程序的刷新參數為B0180-B01AF對應LB0180-LB02AF,那就查看B0180-B01AF在2號站PLC程序里對應是干什么用的,這個一看注釋,二分析程序 |
---|---|
|