請問大神,模擬量電壓0-10V控制變頻器,好不好監控頻率的當前值呢?注意:不是設定值! 比如電機停下后,頻率慢慢按照減速時間回歸到零
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-01-10
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 22:05
為什么現在都流行用串行通信方式控制變頻器,原因主要有以下3點:
1、省配線,通過兩根或四根串行通信線路,控制功能多,且可以控制多臺變頻器。如果使用MODBUS-RTU協議,適用范圍廣,程序移植性好。而用I/O端口控制,連接的線路多。
2、發送的控制數據如頻率,誤差小。而PLC的D/A輸出信號,誤差大(電壓有10%左右的偏差,且有波動。電流控制要好些)。
3、監控的數據多,可以同時監控頻率、電壓、電流等。而變頻器的D/A輸出,也可以監控頻率、電壓和電流等,但是,在同一時間只能有一個項目的輸出。
串行通信的缺點是編程難度大。模擬量控制變頻器,編程較簡單。第1,向D/A模塊發送數據,經轉換后就控制變頻器的頻率。第2,讀取A/D模塊的轉換數據,經計算后得出變頻器的輸出頻率。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-01-10
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-12 14:09
為了及時得到監測數據,需要每隔一段時間(如1S或0.5s),發送通信指令,讀取變頻器的數據。以此來滿足實時性要求。間隔不能太短,一般不低于2到3倍的掃描周期,否則會影響PLC對變頻器發送的控制指令。

主站蜘蛛池模板: 亚洲 日韩经典 中文字幕 | 91久久国产露脸精品 | 国产一区二区在线观看视频 | 男同激情视频 | 5g在线观看 | 成人国产精品视频频 | 91香蕉视频导航 | 無码一区中文字幕少妇熟女H | 369手机看片 | 欧美三级做爰全过程 | 美女秘密网站 | 国产自拍专区 | 国产精品亚洲综合久久 | 第一次做m被调教经历 | 亚洲精品卡1卡二卡3卡四卡 | 香蕉久久夜色精品国产小优 | 亚洲电影成人 成人影院 | 双性人bbww欧美双性 | 欧美日韩精品一区二区三区视频在线 | 超碰成人在线播放 | 九九大香尹人视频免费 | 国产精品13p | 男女乱淫真视频播放网站 | 欧洲第一区第二区第三区 | 91久久国产成人免费观看资源 | 好骚好紧 | 日本嫩小xxxxhd | 四虎影免看黄 | 亚洲性视频在线观看 | 全黄h全肉细节文在线观看 全彩成人18h漫画 | 久久全国免费观看视频 | 亚洲激情网站 | 美女的隐私视频免费看软件 | 日韩亚洲人成网站在线播放 | 黄网在线观看免费网站台湾swag | 色无月| 亚洲视频免 | 免费一级片在线 | 三星w999| 91调教| 91麻豆精品激情在线观看最新 |