樓主  發表于: 2017-08-27 13:32
本人在深圳松崗從事三菱PLC編程有5年了,經常在工作中會碰到PLC的電源板,IO板壞,還有變頻器的模塊,輸出損壞。   所以打算自己動手去維修,有那個師傅可以帶我,有報酬的,方便的留下聯系方式。
士林變頻器代理 18312516885
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48745 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-11
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 12:26
引用
引用第5樓huiming于2017-08-28 15:52發表的  :
如圖,,,還有那個元件損壞

這個是400V的電源濾波電容爆了,接在橋式整流后面,這種情況很少遇到,一般都是超壓與性能不良所致!所以在PLC供電前一定要加一路過流路保護,電容爆成這樣不是瞬間產生的,如果有保護措施也不會造成這樣!也不會造成故障擴大化,自然也不會有后面的元件損壞了!圖上的故障個人認為就是電容質量有問題,造成右邊的元件損壞,至于是電感還是限流電阻不得而知,但我可以教你個方法,更換損壞元件后,在220V供電中串入一只100W的白熾燈泡后檢測,如果燈亮,證明還有問題,這樣也不會造成新換元件的損壞!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-29 12:34重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产成人手机在线| 美女视频久久| 天天噜| 国产一级在线观看视频| 欧美综合影院| 亚洲国产日韩制服在线观看| chinses台湾男同志hd| 亚洲男人天| 免费国产成人| 国产青青操| 桃乃木香奈作品在线观看| 美女尿口羞羞视频| anal22日本人视频| 亚洲精品久久久久福利网站| 国产伊人网| 97视频免费人人观看人人| 456成人免费高清视频| 欧美影院一区二区三区| 欧美草逼视频| 国产一区二区视频在线播放 | 人人九九精| 日日本老女人| 成人久久久| 91国产在线观看| 果冻传媒ⅹxxxxxhd| 美女脱一光二净的视频| 成人综合网址| 国产91短视频| 接吻吃胸摸下面啪啪教程| 贵妇的私人性俱乐部| 秋霞在线一级| 东北恋哥在线播放免费播放| 国产一区二区三区水野朝阳| 日本成年片高清在线观看| 欧美xbxbxbxb大片| 日本精品一卡二卡≡卡四卡| 黄a级| 出差被灌醉绝伦的上司日本| 美女大乳被捏羞羞漫画| 久久精品黄AA片一区二区三区| 亚洲四虎在线|