現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-01-05
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 10:30
我去年做過37臺和樓主上面一樣的工程,淚奔啊,來來回回搞了八個月,現在遇到我會直接路過。同一型號還好一點,不同型號的,不同品牌的,有些支持MODBUS,有些又不支持,還有測壓力的,最難搞的有些是單片機,地址等通信參數是不可更改的,幾點建議,1組態軟件用正版的,我一開始用破解的,用下用下,變量參數就不夠用了,通信如果有問題,總是懷疑軟件是不是有問題,自己做個也行,簡單一點用VB做 一個,其實生產要的數據不是很多,2.rs-232-轉RS485可是可以,一個COM端RS485不要連超過5個RS232.不然很慢,28臺分6個COM 端,這樣節約成本,不過很慢很慢。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂h| 亚洲视频中文字幕| 隔壁老王国产在线精品| 亚洲国产欧美在线人网站| 日韩免费在线观看| 国产欧美国产精品第一区| 亚洲无限| 免费草比视频| 国产精品美女久久久久| 九九久久国产精品大片| 四虎影视永久在线| 69萝莉| 久草草在线视视频| 深夜激情网站| 色图18p| 国产精品视频免费观看| 蜜桃免费| 五月香婷| 精品亚洲综合在线第一区| 狠狠干快播| 亚洲六月丁香婷婷综合| 欧美一区精品二区三区| 任你操视频在线观看| 黑人与老女人做受| 顶级欧美做受xxx000大乳| 性柔术xxxhd| 欧美一级专区免费大片| 亚洲欧美精品久久| 幻女free性摘花第一次| 国产一区二区三区四卡| 国产高清亚洲| 久久亚洲午夜牛牛影视| 日韩精品中文字幕视频一区| 秀婷程仪公欲息肉婷在线观看| 欧美日韩高清不卡一区二区三区| 国语自产自拍秒拍在线视频| 国产欧美日韩精品一区二| 99 久久99久久精品免观看| 亚洲免费视频一区二区三区| 国产精品香蕉一区二区三区| 风间由美vec399|