最近兩年用了近200個,維修的估計有不下10%,各種毛病,甚至新的PLC一上電就兩個相鄰的輸出點短路,直接把現場的幾個人驚得嘴巴合不攏,繼電器擴展模塊動作幾萬次鐵定損壞,難道是代理商給的山寨貨?
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 728 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-28 11:06
引用
引用第1樓汪傳福于2017-05-28 10:53發表的  :
我3U用的少,我用2N 1N的多一些,還沒有見到你說的情況呀,只見到一次,電源壞了,
和繼電器型,輸出壞掉點的,情況,沒有你說的有這么嚴重

代理商讓我們用隔離變壓器給PLC供電,又信號要啥雙絞線,脈沖信號限流電阻不能太大....簡直就是要當個寶貝給供起來,同樣的機器,單片機控制用過上千臺十年也沒見到有損壞的,結果這PLC一上去就各種水土不服,我快懷疑是山寨貨了
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 728 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看受不了了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-28 12:25
假如有3%我覺得也是有些厲害的,關鍵是設備有時要賣到墨西哥美國之類的遙遠的地方去。拍了兩張照片,站長幫我看看是否有啥貓膩



受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 728 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看受不了了的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-28 12:30
控制3個伺服,5個繼電器(有3個是控制變頻器運行停止),然后就是每一路10來毫安去控制電磁閥放大板,PLC的DC24V電源是外接開關電源供電,220V給PLC自己運行用
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 728 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看受不了了的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-31 13:02
引用
引用第10樓ymmfa于2017-05-29 18:31發表的  :

圖上這臺應該真。

樓主可以換成FX3U-32MT/DS

.......

嗯,我也覺得220V的會稍微有一絲絲隱患,用24V的畢竟還外部有開關電源抵擋一下
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 728 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看受不了了的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-05-31 13:24
引用
引用第14樓汪傳福于2017-05-31 09:34發表的  :

據我朋友介紹,現在3U的確實故障率比較高,沒有以前2N的穩定,你最好還是改成MT輸出,在加繼電器。MR輸出繼電器是很易損壞。

主體都是MT輸出,我們一直就知道不能讓PLC干“重活”,那MR擴展模塊是一同事聯系的,我沒去關注過,代理商給我們配了繼電器輸出,但至少一直也沒讓它帶大電流,結果壽命也是太奇葩了,最近換MT擴展模塊了,效果還有待檢驗
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 728 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看受不了了的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-01-12 11:57
這帖子也過去有半年多了,我們后來在PLC電源前面加了隔離變壓器,最近半年出去100來臺再沒有損壞的情況,也不知道是否是代理商的問題還是三菱提高了質量
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 728 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看受不了了的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-12 12:20
引用
引用第18樓ymmfa于2018-01-12 12:09發表的  :


感謝樓主的后續報道。贊一個。

難道是隔離變壓器起的作用?
.......

應該是隔離變壓器起了很大的作用,還有以前出去的部分機器用了繼電器擴展模塊,陸續都給換成了晶體管輸出,也是半年沒有維修電話來了

主站蜘蛛池模板: 啪啪导航| 亚洲精品欧洲久久婷婷99 | 清清草在线视频 | jiujiure精品| 国内精品久久久久影院网站 | 国产无限免费观看黄网站 | 九九热视频 这里有精品 | 免费高清观看 | 亚洲小视频在线 | 欧美国产高清 | 欧美精品亚洲精品日韩专区va | 99re这里只有精品视频 | 日本嫩交 | 楚乔传第二部免费播放电视连续剧 | 免费看全黄特黄毛片 | 国产色在线观看 | 欧美激情影音先锋 | 亚洲男人第一天堂 | 亚洲九九精品 | 成人特级毛片69免费观看 | 国产精品亚洲午夜一区二区三区 | 合欢视频免费 | jzz大全部| 午夜伦理yy44008影院 | ffyybb免费福利视频 | 亚洲好骚综合 | 精品一区二区免费视频蜜桃网 | 国产高清国内精品福利 | jiuse在线| 男生同性视频twink在线 | 天天爱天天插 | 国产伦久视频免费观看视频 | 久久99亚洲热最新地址获取 | 男人天堂2023 | 美女脱一净二净不带胸罩 | chinese老太grandma | 国产午夜亚洲精品一区网站 | 亚洲 日本 天堂 国产 在线 | 天天爱综合 | 万域之王在线观看 | 99 久久99久久精品免观看 |