張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
|
兩個3U的PLC,連接485BD作NN網絡通訊,本身編程口已連觸摸屏 現在為了調試,我把485BD拔掉,裝422BD做在線調試,是不是就通訊不上了? 原因找到了: 順控程序中通信設定的確認 請確認在順控程序中是否使用了通信格式 (D8120,D8400,D8420)、 N:N 網絡 (D8173 ~ D8180), 并聯鏈接(M8070,M8071)的各軟元件。如果使用了各軟元件, 則不能正常通信。 好像不能正常通訊,因為我用了N:N網絡。監控之后D8173 ~ D8180數值不為0. 如果沒用上面那些采用以下方式: 1.在線檢測D8120,D8400是不是為0,若不是,清空。 2.在線,存儲器清除一下,重啟 3.裝BD板前,請先全部斷電 [ 此帖被張兆楠在2017-05-17 14:27重新編輯 ] |
---|---|
|
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
|
原因找到了: 順控程序中通信設定的確認 請確認在順控程序中是否使用了通信格式 (D8120,D8400,D8420)、 N:N 網絡 (D8173 ~ D8180), 并聯鏈接(M8070,M8071)的各軟元件。