company350
級別: 探索解密
|
描述:4月2號的
圖片:
圖片:
描述:410上午
圖片:
描述:最新監控代碼
圖片:
描述:411下午
圖片: 廠里面新來的韓國設備 前幾天晚班突然斷電 設備再次通電后不能工作 用的是三菱Q系列PLC 電腦連接后診斷出 特殊模塊參數錯誤 小弟沒玩過Q系列的 求教各位大師 今天后上午又看了下 CPU現在沒報錯 定位模塊QD75D4出現ERR報警 更換定位模塊一樣的報錯 這是一臺原來的4個軸的運動的設備 現在經過改裝后 拿掉了兩個軸 用了快兩個多月的時間 411下午剛剛進行了軸監測 發現拆掉的兩個軸在報警 912 看了減速的范圍和別的在用的軸一樣設定 沒有說超過范圍的 想想以前拆掉兩個軸后一樣的使用那么長的時間的 現在為什么拆掉的兩個軸會報警 [ 此帖被company350在2017-04-11 18:30重新編輯 ] |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
Error code List[Error code 912] ================================================== Error code 912 Error name Outside deceleration time range The set range of the basic parameter 2 "Deceleration speed" is outside the setting range. Remedy With the setting brought into the setting range, turn the PLC READY signal from OFF to ON. 請檢查QD75的相關參數 樓主留言:把原程序和參數拷貝進去了一樣的報警 之前有4個軸在用 經過改后只剩下兩個軸 報警的剛好是拆掉的那兩個軸在報 |
---|---|
|