一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-01-25
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-04 08:53
還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3829 個
工控威望: 4284 點
下載積分: 140158 分
在線時間: 6576(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-01-25
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

主站蜘蛛池模板: hd在线观看免费高清视频 | 亚洲乱码一区二区三区国产精品 | 天天色视频| 亚洲黄色网页 | 亚洲AV无码国产精品色午夜情 | 深夜网站在线观看 | sese在线观看 | 午夜精品久久久久久久99蜜桃 | 闺蜜高h | 日本漫画工囗全彩内番e绅 日本伦理动漫在线观看 | 精新精新国产自在现拍 | 国产亚洲一级精品久久 | 美日韩在线观看 | 成人一级黄色大片 | 成人免费播放器 | 91精品91| 艾秋麻豆果冻剧传媒在线播放 | 四虎最新永久免费视频 | 久久精品在现线观看免费15 | 日本漫画无翼乌 | 日本动漫打扑克动画片樱花动漫 | 亚洲 日韩 自拍 视频一区 | 轻轻操在线视频 | 美女奶口隐私免费视频网站 | 亚洲欧美日韩另类在线一 | 国产成人免费片在线观看 | 欧美久久综合网 | 无码11久岁箩筣 | 青草视频免费观看 | 人人爽人人香蕉 | 天天拍天天色 | 91麻豆精品 | 日本强不卡在线观看 | www.色呦呦.com| 男人捅女人的鸡鸡 | 亚洲 欧美 国产 在线观看 | 射逼视频 | 亚洲福利天堂 | 欧美3p大片在线观看完整版 | 国产欧美一区二区成人影院 | 我的美女奴隶 |