ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客
|
如有C老師指導,萬幸!! 我用兩塊稱重儀表與CP1H通訊,輪詢時間已經設定到200MS了,只有一塊通訊反應迅速,另一塊反應慢的很,不知何故。已經費老大勁。不得解。求老師指導。 附輪詢程序 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
RXD(235)、TXD(236)寫得太多了,都只要一個就夠了,發送前遞增從機地址。 接收條件也只要一個A392.06,接收到數據后用從機地址比較傳送到不同寄存器。 從機設置為:有詢問才返回 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
按照你上面給的協議:它沒有校碼。 發送讀實時重量命令字符7個字節: 05 30 31 52 62 0D 0A 接收返回字符14個字節: 06 30 31 (D3) 2C 2B/2D ** ** ** ** ** ** 0D 0A 你需要加定以下程序 比較06 30 31傳送** ** ** ** ** **到D110 比較06 30 32傳送** ** ** ** ** **到D210 比較06 30 33傳送** ** ** ** ** **到D310 以下程序只是幫你改了用單個指令實現輪詢,其它的你自己辦吧。。。。。。 [ 此帖被hlq_0815在2016-12-01 11:50重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|